全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范建筑消防设施巡查记录表频率是多久
建筑消防设施巡查记录表
巡查项目 |
巡查内容 |
标准 |
周期 |
消防供配电设施 |
消防电源主电源、备用电源工作状态 |
|
|
发电机启动装置外观及工作状态、发电机燃料储量、储油间环境 |
|
|
|
消防配电房、 UPS 电池室、发电机房环境 |
|
|
|
消防设备末端配电箱切换装 置 工作状态 |
|
|
|
火灾自动报警系统 |
火灾探测器、手动报警按钮、信号输人模块、输出模块外观及运行状态 |
|
|
火灾报警控制器、火灾显示盘、 CRT 图形显示器运行状况 |
|
|
|
消防联动控制器外观及运行状况 |
|
|
|
火灾报警装置外观 |
|
|
|
建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装外观及运行状况 |
|
|
|
系统接地装置外观 |
|
|
|
消防控制室工作环境 |
|
|
|
电气火灾监控系统 |
电气火灾监控探测器的外观及工作状态 |
|
|
报警主机外观及运行状态 |
|
|
|
可燃气体探测报警系统 |
可燃气体探测器的外观及工作状态 |
|
|
报警主机外观及运行状态 |
|
|
巡查项目 |
巡查内容 |
标准 |
周期 |
消防供水设施 |
消防水池、消防水箱外观,液位显示装置外观及运行状况 , 天然水源水位、水最、水质情况 , 进户管外观 |
|
|
消防水泵及控制柜工作状态 |
|
|
|
稳压泵、增压泵、气压水罐及控制柜工作状态 |
|
|
|
水泵接合器外观、标识 |
|
|
|
系统减压、泄压装置、测试装置、压力表等外观及运行状况 |
|
|
|
管网控制阀门启闭状态 |
|
|
|
泵房照明、排水等工作环境 |
|
|
|
消火栓(消防炮 ) 灭火系统 |
室内消火栓、消防卷盘外观及配件完整情况 |
|
|
屋顶试验消火栓外观及配件完整情况、压力显示装置外观及状态显示 |
|
|
|
室外消火栓外观、地下消火栓标识、栓井环境 |
|
|
|
消防炮、炮塔、现场火灾探测控制装置、回旋装置等外观及周边环境 |
|
|
|
启泵按钮外观 |
|
|
|
自动喷水灭火系统 |
喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离 |
|
|
报警阀组外观、试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值 |
|
|
|
充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状况 |
|
|
|
楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境,系统末端试验装置外观及现场环境 |
|
|
巡查项目 |
巡查内容 |
标准 |
周期 |
消防供水设施 |
泡沫喷头外观及距周边障碍物或保护对象距离 |
|
|
泡沫消火栓、泡沫炮、泡沫产生器、泡沫比例混合器外观 |
|
|
|
泡沫液贮罐外观及罐间环境 , 泡沫液有效期及储存量 |
|
|
|
控制阀门外观、标识 , 管道外观、标识 |
|
|
|
火灾探测传动控制、现场手动控制装置外观、运行状况 |
|
|
|
泡沫泵及控制柜外观及运行状况 |
|
|
|
冷却水系统的巡查内 |
|
|
|
气体灭火系统 |
气体灭火控制器外观、工作状态 |
|
|
储瓶间环境 , 气体瓶组或储罐外观 , 检漏装置外观、运行状况 |
|
|
|
容器阀、选择阀、驱动装置等组件外观 |
|
|
|
紧急启 / 停按钮外观 , 喷嘴外观、防护区状况 |
|
|
|
预制灭火装置外观、设置位置、控制装置外观及运行状况 |
|
|
|
放气指示灯及警报器外观 |
|
|
|
低压二氧化碳系统制冷装置、控制装置、安全阀等组件外观、运行状况 |
|
|
|
防烟、排烟系统 |
送风阀外观 |
|
|
送风机及控制柜外观及工作状态 |
|
|
|
挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状况、排烟阀及其控制装置外观 |
|
|
|
电动排烟窗、自然排烟设施外观 |
|
|
|
排烟机及控制柜外观及工作状况 |
|
|
|
送风、排烟机房环境 |
|
|
巡查项目 |
巡查内容 |
标准 |
周期 |
应急照明和疏散指示标志 |
应急灯具外观、工作状态 |
|
|
疏散指示标志外观、工作状态 |
|
|
|
集中供电型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状况 , 集中电源工作状态 |
|
|
|
字母型应急照明灯具、疏散指示标志灯外观、工作状态 |
|
|
|
应急广播系统 |
扬声器外观 |
|
|
功放、卡座、分配盘外观及工作状态 |
|
|
|
消防专用电话 |
消防电话主机外观、工作状况 |
|
|
分机电话外观 , 电话插孔外观 , 插孔电话机外观 |
|
|
|
防火分隔设施 |
防火窗外观及固定情况 |
|
|
防火门外观及配件完整性 , 防火门启闭状况及周围环境 |
|
|
|
电动型防火门控制装置外观及工作状态 |
|
|
|
防火卷帘外观及配件完整性 , 防火卷帘控制装置外观及工作状况 |
|
|
|
防火墙外观、防火阀外观及工作状况 |
|
|
|
防火封堵外观 |
|
|
|
消防电梯 |
紧急按钮外观 , 轿箱内电话外观 |
|
|
电梯井排水设施外观及工作状况 |
|
|
|
消防电梯工作状况 |
|
|
|
细水雾灭火系统 |
灭火控制器工作状态 |
|
|
储气瓶和储水瓶 ( 或储水罐 ) 外观、工作环境 |
|
|
|
高压泵组、稳压泵外观及工作状态 , 末端试水装置压力值 ( 闭式系统 ) |
|
|
巡查项目 |
巡查内容 |
标准 |
周期 |
细水雾灭火系统 |
紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观防 |
|
|
防护区状况 |
|
|
|
干粉灭火系统 |
灭火控制器工作状态 |
|
|
设备储存间环境、驱动气瓶和灭火剂储存装置外观 |
|
|
|
选择阀、驱动装置等组件外观 |
|
|
|
紧急启/停按钮、放气指示灯、警报器、喷嘴外观 |
|
|
|
防护区状况 |
|
|
|
灭火器 |
灭火器外观 |
|
|
灭火器数量 |
|
|
|
灭火器压力表、维修标示 |
|
|
|
设置位置状况 |
|
|
|
其他巡查内容 |
消防车道、疏散楼梯、疏散走道畅通情况,逃生自救设施配置及完好情况 , 消防安全标示使用情况 , 用火用电管理情况等 |
|
|