全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
简单的60平方生产中控室或者叫调度室集控室必须装自动灭火?
现场就一个网络连接柜,与一排电脑办公桌与挂墙显示屏,已经配置火灾自动报警与室内消火栓,建筑为中央空调单多层办公楼,其他区域都有自动喷水。因为为了装修好看与形象,拆了原本的七氟丙烷自动灭火系统封闭墙做成开放空间。后面为了维保与检查规范,想做消防设计变更
最终核实是因为中央空调系统,与建筑总面积超过3000平,所以导致如果取消气体灭火,要更改为自动喷淋,就是必须设置自动灭火。要不设计院的人不给出变更图