全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请教一下气体灭火相关问题。
一栋办公建筑中设置弱电机房,弱电机房面积为120平方米,净高3.5米,是否可以不设置气体灭火设施,采用(贮压)悬挂式超细干粉替代是否可行?
消防痞子 2024-07-03 11:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以设计超细灭火装置,但是万一干粉误喷或实施灭火会产生粉尘,有可能会对设备有影响,需要清理。还是建议使用七氟丙烷气体,喷放后无残留,无需清理。
KLSM消防解决方案 2024-07-08 13:53 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于空间较大,且只有部分设备需要重点保护的房间(如变配电室),为进一步降低工程造价,可仅对设备(如配电柜)采取局部保护措施,如可采用探火管自动灭火装置。
机房设备不适宜用干粉,建议气体灭火器,可以选择非储压式,免除频繁的日常检查和售后麻烦。