全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2024-07-10 15:27 0 赞
0 踩 [回复] 举报
白酒(乙醇)的火灾危险性分类是比较复杂的,需要考虑的内容有很多,不过一般为丙类及以上
请问盛装容器燃烧性能是怎么样(是否可燃)?白酒的酒精度是多少?盛装方式时怎么样的(是否瓶装)?单瓶容量是多少(是否大于5升)?是否完成全部生产过程?是否可供销售?
建规有提及:酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,生产的话可能还要再分析下
一般来说白酒有乙醇含量,不同含量的乙醇的火灾危险性不太一样(例如100%含量的乙醇的闪点为12℃,80%含量的乙醇的闪点为19℃,60%含量的乙醇的闪点为23℃),如果不分含量来说一般可能认为乙醇至少为丙类的火灾危险性分类,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.6.12条的条文说明提到:甲、乙、丙类液体,如汽油、苯、甲苯、甲醇、乙醇、丙酮、煤油、柴油、重油等,一般采用桶装存放在仓库内
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1.3条条文说明的表3提到:酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类
建筑设计防火规范GB50016配套图示18J811-1第3-5页提及:采用瓶装等方式存放完成全部生产过程、可供销售的白酒的储存物品的火灾危险性类别为丙类
建筑防火通用规范GB55037配套实施指南第4.3.1条提及:本条规定的经营、存放或使用甲、乙类物品的场所, 主要为各类商店、建筑的配套库房、食品等加工作坊, 不包括必须设置在民用建筑内的存放和经营38℃及以上白酒(包装量为5升及以下)和医用酒精(包装量为1升及以下)的商店