全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于消火栓静压和动压的问题
消水规规定,消火栓最不利点静水压是不低于0.07MPa/0.10MPa/0.15MPa,消火栓动压不低于0.25MPa/0.35MPa。上次消防队来检查,测得消火栓静压是0.3MPa说不合格,说静压是要略大于动压的。那这两条规范不久矛盾了么,假如说我现在最不利点消火栓静压0.2MPa,算合格还是不合格?然后如果消火栓是市政供水的话动压也要不低于0.25MPa/0.35MPa么?市政水压没那么大吧?
安静等待 2024-07-18 17:34 2 赞
0 踩 [回复] 举报
首先得区分静压、动压是两种不同工况下的压力,静压是未启动室内消火栓泵的情况下最不利点设置稳压装置静压不低于0.15MPa,未设置稳压装置的最不利点压力不低于0.07Mpa/0.10Mpa,且最有利点静压大于1.0Mpa时需采用分区供水。动压是针对启动室内消火栓泵后对于高层建筑、厂房、仓库、和室内净空高度超过8米的民用建筑动压不应小于0.35Mpa,不应大于0.5Mpa;其他消火栓栓口动压不应小于0.25Mpa,不应大于0.5Mpa。市政供水一般用于室外消火栓,其压力满足最不利点供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa。
shawu 2024-07-19 13:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力;
5.3.3.3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大0.15MPa。
胡胡203 2024-07-19 14:48 0 赞
0 踩 [回复] 举报
这个问题你得看消防部门在什么位置进行的静压测量。假如,你楼高50米,屋面设水箱及稳压设备,那么最不利点也就是顶层静压不低于0.15MPa;如果是在首层测量,那么消火栓静压应该为0.5+0.15=0.65MPa,如果测量的数值明显偏小那就证明消火栓管网没有完全充满水或者水箱停用、阀门关闭等问题,个人感觉说你不合格应该是这方面的原因。
另一个问题静压要略大于动压,这个也需要看楼层的,例如上面的例子,首层消火栓应动压不应大于0.5MPa小于静压0.65MPa;顶层动压不低于0.35MPa大于静压0.15MPa。
最后通过市政供水的消火栓基本上都是上个世纪的建筑,不能以现在的规范来要求。