全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防烟分区用侧吸和底吸两种方式,怎么计算?
因为现场设备及层高问题,所在防烟分区需要设置两种排烟口,会分管设置,V=15000,想知道侧吸和底吸应该怎么计算,设置几个风口,谢谢
@mad 2024-07-22 13:51 0 赞
0 踩 [回复] 举报
条件不足,无法判断需要设几个排烟口。项目所属省市,房间净高,有无喷淋,使用功能,风口大小及距墙距离。条件充足才能校核单个排烟口最大允许排烟量。
潘天坤 2024-07-22 20:34 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般来说,单个排烟口最大允许排烟量可以通过查表法,也可以通过计算得出
烟层厚度(排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度)、排烟位置系数(当风口中心点到最近墙体的距离≥2倍的排烟口当量直径时:γ取1.0;当风口中心点到最近墙体的距离< 2倍的排烟口当量直径时:γ取0.5;当吸入口位于墙体上时,γ取0.5)、火灾热释放速率、是否设置自动灭火设施等均会影响单个排烟口最大允许排烟量的数据
根据GB51251烟标相关要求,侧排的烟层厚度为排烟口中心距挡烟垂壁局里,侧排相比上排或者下排会减小烟层厚度,从而加大单个排烟口最大允许排烟量的数据
不过业内挺多人认为净高不大于3米的场所不考虑单个排烟口最大允许排烟量这个要求,不知道楼主所在地区是怎么要求的,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
广州,净高为2.9,有喷淋,商业用途,排烟口做300*250的,侧吸大于两倍当量直径,底吸小于(要跟着天花设计走)