全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
请问一下排烟口的相关问题。
厂房内设置吊顶净高为2.8米的房间内,防烟分区面积150平方米,设置一个600*1200的排烟口,是否还需要考虑单口排烟风量? 采用计算软件复核后,房间内风量为15000,挡烟垂壁高度为0.5米·,烟气厚度也按0.5米,单口排烟量为2488,所需排烟风口数量为7个。请问一下各位大佬净高在小于三米或者等于三米的情况下,是否还需要考虑单个排烟风口的最大风量?如果不考虑 是否可以只做一个600*1200的排烟风口?
潘天坤 2024-07-24 10:01 2 赞
0 踩 [回复] 举报
业内挺多人认为空间净高不大于3米的场所,可以不考虑单个排烟口最大允许排烟量,不知道楼主的地区是否有文件特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
设置自喷的情况下,热释放速率为2.5,烟层厚度0.5米,燃料面到烟层底部的高度为1.4米,排烟位置系数取1,此情况计算得出的单个排烟口最大允许排烟量为3237m³/h,此时需要5个排烟口。是否考虑增大挡烟垂壁高度来加大烟层厚度,来减小排烟口数量?烟层厚度达到0.6米时,挡烟垂壁距地高度为2.2米,单个排烟口最大允许排烟量为5105m³/h,此时需要3个排烟口。还可以考虑设置开孔率大于25%的通透性吊顶,此时挡烟垂壁可以设置在吊顶内,烟层厚度可以增大。
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
个人感觉房间内部可以按1/2去算,像走道或者其他防烟分区采用挡烟垂壁分隔的就只能按实际储仓计算