全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于厂房仓库中防火墙的使用问题
比如说一座高度为18m的仓库,采用门式钢架结构,不同的库房之间要采用防火墙,防火墙能不能使用轻钢龙骨轻质墙,耐火极限满足要求,墙体位于基础之上,跟主体结构相连,这是实际情况,现在审图提出要采用实体墙,理由是防火通规指南里有说法,防火墙一般为钢筋混凝土墙、加气混凝土砌块墙和其他的轻质砌体墙等,但是18m高的实体墙,就算设置圈梁和构造柱,感觉稳定性还是很差,请问这种情况下能不能使用耐火石膏板+轻钢龙骨墙体?
LHH2737 2024-08-14 09:42 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人认为要实体墙,通规6.1.2 防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生破坏或倒塌并作用到防火墙时,防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防火墙的另一侧。
你担心的稳定性不足的问题应由结构专业解决。
布泽德 2024-08-14 15:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
在实际工程应用中,如果审图提出要求使用实体墙,这通常是出于对墙体高度和结构安全性的考虑。实体墙如钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块墙具有更高的稳定性和耐火性能,能够更好地抵抗垂直荷载和抵抗火灾时的热应力。不过,如果设计能够证明轻钢龙骨轻质墙系统在结构上经过适当加固,并且能够满足相关的耐火极限和稳定性要求,那么这种系统也可以被接受。
个人感觉,采用石膏板墙体时,采用檩条与主体结构连接,更能达到6.1.2条要求吧,17 18m的片墙不与主体连接,遇到事故才更容易倒塌吧