全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。
在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。
高山流水2024 2024-08-21 16:13 1 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010,5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:a) 实行每日24h值班制度。b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人。c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
据以上,满足上述条件下,可以将报警主机置于手动状态,一旦有火情,需立即转自动。通常在日常生活中,许多消控室都是将报警主机置于手动状态,但监管要求,均需处于自动。