全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
宾馆(多层)排烟口问题
宾馆(多层)每层面积700平米,疏散走道无自排烟做成的机械排烟,但每层疏散走道吊顶的排口做成的是常开形式的,比较像防烟楼梯送风口,问下疏散走道吊顶的排烟口可以做成常开形式的吗?如果可以做成常开形式的,是不是就可以不用“现场手动执行装置”控制排烟口了(因排烟口是常开形式,不用打开)
再一个,如果排烟口是常开形式的,排烟防火阀是不是就得是常闭的?70°打开280°再关闭?两个动作?
LHH2737 2024-09-10 14:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一个排烟支管需要一个防火阀(280℃常开)和一个排烟阀(280℃常闭)
常闭排烟口基本上是自带排烟阀的,常开排烟口就需要另加排烟阀,也就是说常开需要两个280℃阀门
不管是常闭还是常开排烟口都需要手动执行机构
彩旗 2024-09-10 15:22 1 赞
0 踩 [回复] 举报
首先,正常的排烟防火阀应该是敞开的,只有在280度的时候熔断关闭,当然不正常的就有电动阀门(主要在气体灭火空间);
其次是你上面说的排烟口的情况,分为两种情况:
1.正常的排烟口是常闭的,你看见的吊顶上安装的常开固定百叶只能算是风口,在吊顶内部临近风口的风管上应该设置有排烟阀,有可能在排烟阀旁还连接有排烟防火阀,这个排烟阀是常闭的,应该连接手动执行装置,手动执行装置连接输入输出模块;
2.当然也有排烟风口是常开的,主要是在地下大空间、挑高大堂等,主要原因是这些部位,一个防烟分区就是一个排烟风机带动,这个排烟风机只是管这个地方,所以联动的时候这个防烟分区排烟一起排烟,这个区域的排烟口全部常开就行,常开的排烟口当然不需要手动执行机构。
希望可以帮到你。
潘天坤 2024-09-10 15:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
排烟口是常开还是常闭,取决于是否需要与火灾自动系统联动开启(火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置),取决于系统上负担一个防烟分区还是多个防烟分区
如果走道只是一个防烟分区,这个机械排烟系统只负担这一个防烟分区,那么就不需要设置常闭排烟口和手动开启装置了
排烟防火阀公称动作温度是280度,不是70度,同时从规范定义是常开,但是有时候图纸会设计电动常闭排烟防火阀,当确认火灾开启着火防烟分区的阀门,以实现功能
磊中 2024-09-10 17:24 0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以做成敞开的,但是一个防烟分区的排烟量要达到,也就是说一个防烟分区的排烟口面积乘以排烟口风速要达标。一般情况下,你这个是多层的,全部风口都开着的话我估计是不够,所以这样肯定是不行的
2、排烟口常开的话只是没有现场手动执行装置,和排烟防火阀是没有关系的,应该装的排烟防火阀是少不了的,排烟防火阀阀都是常开的呀,都是达到一定温度才会关闭的
希望能帮到你
GANSTER 2024-09-12 15:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
每层走道都要设排烟的话火灾时只能开启失火层的排烟口,因此需要设计成:常开排烟口(就是普通风口)+常闭排烟阀(设在排烟口与排烟防火阀之间)+常开排烟防火阀(设在水平风管接入竖向风管前),常闭排烟阀需要设置现场手动执行装置以及与火灾自动报警系统联动。
我头发贼黑 2024-09-12 16:49 0 赞
0 踩 [回复] 举报
首先每个防烟分区均需设置至少一个常闭排烟口;
1、依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013及图示要求,启动排烟风机的必要条件是需要开启排烟口。
4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定: 1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。 2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。2、依据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》,排烟口开启时排烟风机启动为5个控制方式之一。
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定: 1 现场手动启动; 2 火灾自动报警系统自动启动; 3 消防控制室手动启动; 4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动; 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
其次一个排烟风机担负多个防烟分区时,应仅打开着火区域防烟分区的排烟阀,其余防烟分区应关闭状态。若排烟阀直接设置在垂直的排烟管井上,直接设置排烟阀即可;若有分支管道,则需另行设置常开式排烟防火阀。
规范没有提到排烟阀的公称动作温度,常开排烟口(排烟阀)不需要手动开启装置(执行机构)