全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,是否必须不同朝向都要开窗?
如上图, 3.1.3和3.2.2 ,均写有 前室为自然通风的条件, 区别是3.1.3规定是不同朝向的面积要求,但是3.2.2并不要求是不同朝向。
关于 “不同朝向”这个字眼,我疑问是: 小于100米住宅的前室 ,前室采用自然通风时,到底前室自然通风窗 按一处窗就行,还是得按不同朝向都要开窗? 个人感觉有点蒙。 求解答
你意思是 前室自然通风窗 不允许仅仅按一处窗就行 (3.2.2 ), 必须得按不同朝向都要开窗(3.1.3 )?