全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
配电房一定需要安装防火门吗
我们单位是工贸企业,配电房是单独建筑,而且是单层建筑,目前安装的是钢门,消防检查中要求我们更换成防火门,查了相关规范,也不知道哪个规范强制要求配电房需要安装防火门,求大神告知一二
磊中 2024-09-24 09:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
配电房是单独的建筑,等于直接开向室外的门了,那是可以不用防火门的哦
根据建筑防火通用规范6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,
周家斌 2024-09-24 10:32 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、一般情况下直通室外的门可以为普通门,二般情况除外!(与相邻建筑的关系)
2、当地的供电部门有要求为防火门的,(我所在的城市供电部门就要求是防火门,不管是建筑内的还是独立建造的配电房都要求是防火门)
一只小锦Li 2024-09-25 08:13 1 赞
0 踩 [回复] 举报
我看了别的人给的评论,大多数都考虑问题单一,首先直通建筑外的门可以用普通门,但有个问题,需要考虑到此处房间性质,配电房严格来说应该算是重要设备房吧,归属于消防安全重点部位,应采用防火门,从严原则的话要防火们的
对的,应该区别变电房还是配电房