全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
LHH2737 2024-09-30 09:53 1 赞
0 踩 [回复] 举报
GB 50116-2013第6.7.4.22 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
只有局部设置其实也不算违反吧
安洪全 2024-09-30 11:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
个人认为,物业交接的话,先看图纸,现场符合图纸,即认定为符合规范设计。
然后再看双方怎么约定的,是现状交房?还是验收合格后交房。
这个手报的事,大概率就是谈其他条件的筹码。
您指着上家公司给您全换成带插孔的,对后期运营的意义也不大。
情况是,消防电梯前室带插孔的手报可通话,其他部位带插孔不能通话,不知道是否符合规范