全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
标志灯不同高度的选择问题
消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:6 标志灯的规格应符合下列规定: 1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯; 2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。 这些高度的数据到底是指室内的总高、还是指标志灯的实际安装高度啊?
龙灵 2024-10-25 11:57 0 赞
0 踩 [回复] 举报
肯定是室内高度啊,实际安装高度4.5.10有啊 1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。 2 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。 3 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
潘天坤 2024-10-29 14:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据“室内高度”还是“设置高度”选择标志灯具的规格尺寸,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以上文件让设计明确选择依据。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)规范正文描述为“室内高度”,条文说明描述为“设置高度”,正文和条文说明存在矛盾,造成大家尺度不好统一
PS:其实正文效力是大于条文说明的,但是条文说明也确实提到了,按正文从严要求,会存在些许争议
有多个省份的技术文件明确“根据安装高度选择标志灯具规格尺寸”
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
你这一条 已经废止了 和明显室内高度大于4.5m的场所 是描述建筑高度的