全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
石化规中装置的室内消火栓系统布置
根据石化规,装置的主要灭火采用室外消火栓及消防水炮。现装置采用花纹钢板楼面,装置中心的设备又不属于特殊危险设备,且各层均无高出楼面15米的平台。烦请问下此类的室内消防系统如何设计?是否需要设置室内消火栓系统或在楼梯间设置半固定式消防给水竖管?谢谢
潘天坤 2024-10-29 12:52 0 赞
0 踩 [回复] 举报
请问是否为甲、乙、丙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库,或者多层甲、乙类厂房和高层厂房,或者挤压造粒厂房?
甲、乙、丙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库应在各层设置室内消火栓,当单层厂房长度小于30m时可不设;甲、乙类厂房(仓库)、高层厂房及高架仓库的室内消火栓间距不应超过30m,其他建筑物的室内消火栓间距不应超过50m;多层甲、乙类厂房和高层厂房应在楼梯间设置半固定式消防竖管,各层设置消防水带接口;消防竖管的管径不小于100mm,其接口应设在室外便于操作的地点
挤压造粒厂房的各层应设置室内消火栓,并应配置消防软管卷盘或轻便消防水龙;在楼梯间应设置室内消火栓系统,并在室外设置水泵结合器